
消防网友78337
暂无说说
粉丝:4
关注:0
关注
-
电影院的观众厅消防排烟量计算按什么标准呢?
发表评论: 高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95(2005年版)已经作废,其中防排烟部分在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017-2018年8月1日之后,按烟规设计计算。
2023-03-09 11:12
-
消防车道的设置争议
发表评论: 按高层建筑最好是设置环形消防车道按7.1.4 有封闭内院或天井的建筑物,当内院或天井的短边长度大于24m时,宜设置进入内院或天井的消防车道;当该建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80m。 增设了内回车场,可以解决两个长边消防车道的问题。
2023-03-09 10:45
-
小区规模太大了,每栋一台壁挂火灾报警主机,此主机与消控室是如何联动关系?
发表评论: 住宅建筑电气设计规范 JGJ242-2011 > 14.2.3 建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑,应设消防控制室、应急广播系统及声光警报装置。其他需设火灾自动报警系统的住宅建筑设置应急广播困难时,应在每层消防电梯的前室、疏散通道设置声光警报装置。条文说明14.2.3 建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑要求每栋楼都要设消防控制室,其他住宅建筑及住宅建筑群应按规范要求设消防控制室。住宅小区宜集中设置消防控制室,消防控制室要求24小时专业人员值班,设置多个消防控制室,需增加专业人员值班,增加系统维修维护量,增加运营成本。每栋的主机是独立主机可以独立使用,完成该楼栋的所有关相关联动功能。消控室主机为总主机应反馈所有信号,并控制共用的消防喷淋泵等。
2023-03-09 10:37
-
楼梯间前室
发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)3.7.6 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。5.5.12 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。6.4.4 除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。 除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间,应符合下列规定: 1 室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
2023-03-09 10:32
-
主力店疏散问题
发表评论: 见Gb50016-2014第5.3.6条独立疏散的楼梯的安全出口应是能通向步行街外的室外安全区域。5 步行街两侧建筑内的疏散楼梯应靠外墙设置并宜直通室外,确有困难时,可在首层直接通至步行街;首层商铺的疏散门可直接通至步行街,步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m。步行街两侧建筑二层及以上各层商铺的疏散门至该层最近疏散楼梯口或其他安全出口的直线距离不应大于37.5m。一般来说各层步行街内的疏散均不能通过这个“独立疏散楼梯”疏散,如果可以,就违反了疏散的基本大原理:疏散时从相对安全区域回到了较危险的区域。可能通过的控制主力店面积,或设置公共疏散楼梯的方式解决。
2023-03-04 11:47
-
主力店疏散问题
扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室 的疑问,求大神解答下,通俗易懂解答
发表评论: 疑问1 : 可以按你的理解。疑问2 : 见Gb50016-2014 5.5.29.2疑问3 :一般 公共建筑都 是这样要求。
2023-03-03 11:49
-
疏散人数的确定
发表评论: 办公建筑设计标准 JGJ/T67-20194.2.3 普通办公室应符合下列规定: 6 普通办公室每人使用面积不应小于6m²,单间办公室使用面积不宜小于10m²。4.2.4专用办公室应符合下列规定: 2 手工绘图室,每人使用面积不应小于6m²;研究工作室每人使用面积不应小于7m²。
2023-03-03 11:30
-
室内消火栓系统
发表评论: 如果建筑符合建筑防火通用规范 GB55037-20228.1.7.6 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑;要设置室内消火栓。是否室内消火栓管网是否可以直连市政管网,理论上可以,但是需要市政管网的流量及压力满足设计要求。最不利点消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。否则需要消防泵,是否需要消防水池见下:4.3.1 符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时; 3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。见6.1.9,需要设置高位消防水箱。问题逻辑是,直连市政管网,是否必须消防泵,消防水池,高位消防水箱。有消防水池必有消防泵。简单说,只有市政管网保持常高压,且水量满足,才能直接市政。
2023-03-01 11:47
-
无窗地下室,仅走道设置排烟窗是否可行?
发表评论: 问题是4.6.3.3条和第4.6.3.4条如何理解,计算。简单说,从危险性来说,以及条款对比,设计计算时,4.6.3.4的设计计算自然开窗总面积必然,必须大于等于2个2平方米。否则从危险性逻辑上说不通。例如,走道长30米,宽2.5米,需要排烟的最大房间50平方米,计算自然开窗面积为(30*2.5+50)*2%=2.5平方米这比只需要走道开窗的2*2平方米还少,不合理。
2023-02-28 13:42
-
图纸只标了要防火窗,但耐火极限不明确,应该是多少耐火极限h??请大神帮忙
发表评论: 设计乙级防火窗,等级要求在图纸门窗列表中可查得,门窗简图中也可标注。
2023-02-28 13:33
-
电动汽车库喷淋作用面积
发表评论: 中危级二级,取值8升每分钟每平方,作用面积160平方米。
2023-02-28 13:23
-
气体灭火系统的维护保养周期规范中查不到
发表评论: 这些要求应该属于压力容器的相关安全检测规定,
2023-02-25 12:03
-
货梯前室可以装卷闸门吗
发表评论: 如果可以确定货梯不是消防电梯就没什么问题。
2023-02-24 14:17
-
写字楼业主半层装修,将半层房间打通,把公共走道的墙体拆除变为自用办公区域,改变了防烟分区,可以验收么?一定要拆除,有啥其它措施呢?求大神指教,
发表评论: 设计是个问题,房间小于100平,只要有开窗,不用考虑开窗面积,超100平方空高超3米,设计储烟仓内自然开窗面积能否满足,要与另一半前装修区域划分防烟分区。空高小于3米,要核算,半空高内开窗面积是足够否,内部还要划分防烟分区。加机械排烟风机一般难落实。可以看前一半装修区域设计,如果它是在2018年8月1日后设计的,两边要求就是一样的。
2023-02-24 14:16
-
老旧小区消防改造应按现行规范设计施工还是按照原有设计施工
发表评论: 建筑防火通用规范 GB55037-2022《建筑防火通用规范》的公告 现批准《建筑防火通用规范》为国家标准,编号为GB 55037-2022,自2023年6月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。1.0.5 既有建筑改造应根据建筑的现状和改造后的建筑规模、火灾危险性和使用用途等因素确定相应的防火技术要求,并达到本规范规定的目标、功能和性能要求。城镇建成区内影响消防安全的既有厂房、仓库等应迁移或改造。
2023-02-24 13:58
-
关于《烟规》第4.6.3.3条的疑问
发表评论: 不能这样考虑。在烟规4.3.5及相关的图示中,对自然排烟窗面积的有效性是有明确规定的。以你的看法,推论,走道两侧2平方的开窗只要有条缝就行了。同时烟规中3.2.1,3.2.2 ,3.2.3(强条),开窗面积中也没有有效面积的文字写法。建议设计时,窗洞尺寸应增加10%到20%的设计余量,方便验收时,实际测量时,扣除窗框的尺寸。
2023-02-22 11:13
-
埋地钢管连接方式
发表评论: 事事无绝对,从施工单位角度来看,焊接一定比沟槽法兰好,很容易一次性通过验收。沟槽和法兰,即使严格按工艺标准施工,由于材料配件,密封件等等方面不确定性的叠加,漏水问题出现可能性大大增加。焊接即使只是马马虎虎的对付上,短期也不会漏水,容易通过验收。
2023-02-22 10:49
-
通用规范防火间距问题
发表评论: 条款的废止应该只是不强制了。网上的电子版内容不全。纸质单行版白皮书里好像图表等等。还需要看配套的图示。
2023-02-21 20:42
-
整个厂区已设有消防控制室,是否还需要在每栋洁净厂房单独设置消防值班室或控制室
发表评论: 图审老师这样要求是可以这样认为的。结合后一条9.3.5,这样要求是可以的,感觉有点严。解决方案可以试试,每栋厂房设置独立集中报警主机,主机能独立实现完全的报警和联动,同时将报警联动全部汇总到中心消控室,每栋厂房的主机不设置人员值班。主机在主入口处等部位,方便紧急情况下的操作处置。
2023-02-21 20:38