扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室 的疑问,求大神解答下,通俗易懂解答

先说规范:

5.5.17 公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定

注: 2   : 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。



6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:

(4) 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。


7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:

2 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;


--------------------------------

疑问:答复请对应答复,以便按顺序理解

疑问1  :   . 5.5.17 公共建筑这条,  意思是说 只要是公建,那首层的楼梯间要么直通室外, 要么 4层以下建筑时,楼梯间距室外门15m内,否则,公建首层的楼梯间都要设置成扩大封闭楼梯间 或防烟楼梯间前室 ,   这样理解,是否正常到位??


疑问2 : 非公建时, 住宅的首层的楼梯间不需遵守扩大封闭楼梯间这条规则,对吗??


疑问3:6.4.2 封闭楼梯间又提到了要 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,适合范围是什么?? 住宅建筑也要按这条执行???



知耻也要问 | 2023-03-02 14:47
请写下您的回答回答

回答 | 1

消防网友78337 2023-03-03 11:49 10 [回复]举报

疑问1  : 可以按你的理解。


疑问2 : 见Gb50016-2014 5.5.29.2


疑问3 :一般 公共建筑都 是这样要求。