全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
埋地钢管连接方式
埋地钢管连接方式,栓规上提出宜采用沟槽或法兰连接。施工单位提出,沟槽或法兰连接容易漏水,没有焊接好。规范上只有明确架空管道不宜采用焊接连接。请问,埋地的钢管,焊接是否满足规范要求,是否确实比沟槽或法兰连接要好?谢谢!
永锅 2023-02-22 10:41 0 赞
0 踩 [回复] 举报
埋地钢管连接方式焊接满足规范要求,焊接时应采取有效技术措施保证管道底部的焊缝质量,管道焊接后要进行防腐处理。沟槽或法兰连接橡胶圈时间久了会腐蚀,容易漏水。
个人认为,埋地管道采用焊接比采用其他两种方式漏水的可能性要小一些。