
无觅
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
消火栓手报指示灯闪烁频率高,是什么原因,消控室图显正常也没有报故障。
发表评论: 1. 部分厂家设计为周期性自检闪烁(如1次/秒),若频率显著加快(如2~3次/秒),可能为设备内部程序异常。2. 电源或线路干扰 电源电压不稳(如低于DC24V额定值);线路接触不良或受电磁干扰(如与变频设备共用线槽)。3. 设备内部故障 LED指示灯驱动芯片损坏;电容老化导致充放电异常。4. 通讯信号异常(隐性故障) 总线信号短暂中断或波动;设备地址码冲突(多发生在系统扩容后)。
2025-03-17 16:36
-
消防管道卡箍连接处支架距离多远?
发表评论: 水平管道:卡箍连接(沟槽连接)的消防管道,其支架或吊架的间距应 ≤3.0m(适用于管径≤DN150的钢管)。依据:《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 第5.1.8条:管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列规定:管道应固定牢固,管道支架或吊架之间的距离不宜大于下表规定:管径(mm)253240507080100125150最大间距(m)3.03.54.04.55.05.56.07.08.0注:沟槽连接管道的支架间距可适当放宽,但应通过强度验算确保管道稳定性。竖直管道:每层应至少设置 1个支架,且间距不宜大于 4.0m。2. 卡箍连接处的特殊要求在卡箍连接接头两侧 300mm范围内,应增设 固定支架,防止管道因振动或水锤效应导致连接松动。依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第12.3.20条:沟槽连接件应采用刚性接头,且管道转弯、分支、末端等位置应设置防晃支架或固定支架。
2025-03-17 16:32
1