商业服务网点设置人员密集场所,是否还能定性为商业服务网点
发表评论: 不能
2024-07-29 16:08
-
没吊顶的情况下可以做下喷么
发表评论: 第一,规范规定无吊顶场所应采用直立喷头第二:贴着顶板布置,也不便于后期检修,改造。
2024-07-29 16:06
-
消防应急广播系统备电需要供电多长时间
发表评论:
2024-07-29 13:38
-
气体灭火防护区净高
发表评论:
2024-07-29 13:36
-
老幼病房是否可以按大空间30m?
发表评论: 开向敞开式外廊的话,可以+5米,设自灭可以增加25%,但没有因为高大空间增加疏散距离的情况。
2024-07-29 13:33
-
商业厨房油烟管道上安装的止回阀能代替150°的防火阀吗
发表评论: 不能建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)9.3.12 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。 公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。条文说明:9.3.12 为防止火势通过建筑内的浴室、卫生间、厨房的垂直排风管道(自然排风或机械排风)蔓延,要求这些部位的垂直排风管采取防回流措施并尽量在其支管上设置防火阀。 由于厨房中平时操作排出的废气温度较高,若在垂直排风管上设置70℃时动作的防火阀,将会影响平时厨房操作中的排风。根据厨房操作需要和厨房常见火灾发生时的温度,本条规定公共建筑厨房的排油烟管道的支管与垂直排风管连接处要设150℃时动作的防火阀,同时,排油烟管道尽量按防火分区设置。
2024-07-29 13:23
-
消防泵房负荷级别的问题?
发表评论: 三级
2024-07-29 13:23
-
请教各位专家,这个设计到底靠不靠谱?老建筑本来没有系统,新增独立感烟探测器,通过信号发射器传递到主机实现报警的目的。
发表评论: 聊胜于无自灭系统有着一套完整的体系来确保在火灾情况下系统正常运行,对供电的要求,对布线的要求,对点位布置位置与间距的要求,照片中的设备大概率在无火灾情况下是可以运转的,但缺乏保障,或者说不稳定,很难在长久的工作中稳定发挥。
2024-07-29 09:47
-
小区安装电动车车棚加充电桩距离楼体安全距离
发表评论: 联系下属地的住建部门和应急部门,给指导
2024-07-26 09:44
-
关于灭火器的《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023团体标准效力怎么看
发表评论:
2024-07-24 17:16
-
应急照明直接连接插座
发表评论: 使用插座是有条件的消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-20184.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。条文说明:4.5.5 采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接。
2024-07-24 10:25
-
高低压变配电室是否要求设置细水雾或者气体自动灭火系统
发表评论: 您引用的规范条款不当,已被废止:应该引用:建筑防火通用规范 GB55037-20228.1.2 建筑中设置的消防设施与器材应与所设置场所的火灾危险性、可燃物的燃烧特性、环境条件、设置场所的面积和空间净高、使用人员特征、防护对象的重要性和防护目标等相适应,满足设置场所灭火、控火、早期报警、防烟、排烟、排热等需要,并应有利于人员安全疏散和消防救援。8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统: 1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室; 2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房; 3 建筑高度大于100m的住宅建筑; 4 特等和甲等剧场,座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大于2000个的会堂或礼堂,座位数大于3000个的体育馆,座位数大于5000个的体育场的室内人员休息室与器材间等; 5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑; 6 中型和大型幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层病房楼、门诊楼和手术部; 7 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑; 8 总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店; 9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所; 10 位于地下或半地下且座位数大于800个的电影院、剧场或礼堂的观众厅; 11 建筑面积大于1000㎡且平时使用的人民防空工程。虽然8.1.9没有明确要求,但有8.1.2条款兜底,大概率在建筑使用阶段的防火检查中可能会被主张需要设自灭,但具体设那种自灭就看甲方怎么考虑了。
2024-07-24 10:03
-
小区安装电动车车棚加充电桩距离楼体安全距离
发表评论: 看看您属地有没有相应的规范要求
2024-07-24 09:43
-
关于送排风
发表评论: 看合同约定
2024-07-23 14:24
-
商店和餐饮的 装修材料的 燃烧性能等级 不何不一致??如何正确理解
发表评论: 即使场所性质相同,建筑物的规模也不一样,不一样的规模,不一样的要求
2024-07-23 11:37
-
延时器前装Y滤的问题。
发表评论: 每月都有维保检测啊,堵了打开清理一下不就行了?
2024-07-22 14:45
-
消防车道回车场
发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)7.1.9 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m;对于高层建筑,不宜小于15m×15m;供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m。
2024-07-22 14:24
-
分区供水的理解
发表评论: 无论高区、低区,设稳压泵都是0.15
2024-07-22 12:43
-
分区供水的理解
发表评论: 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-20145.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求: 1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求; 2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa; 3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。
2024-07-22 08:37
-
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 12.5.12条第6款的有关规定,第6款是指配水干管与配水管(水平)的连接,是否指消火栓立管与消火栓短管的连接。