延时器前装Y滤的问题。
GB 5135.2-2003《自动喷水灭火系统 第2部分湿式报警阀、延迟器、水力警铃》4.4.1.4 延迟器进水口直径小于或等于 6 mm 时,应设置耐腐蚀的过滤网。网孔最大尺寸不应大于保护孔径的 0.6 倍,过滤网总面积不应小于保护面积的 20 倍。
如进水口大于6mm不装Y滤,然后水力警铃前再装Y滤。也容易造成延时器排水口的堵塞。---现在威特利品牌如此。
看了下国产湿式报警阀,Y滤都是装在延时器前的。
标准没考虑延时器排水会被堵?