破局:乡镇污水处理厂-消防设施,疑难处置!

发布时间:2021-01-22 16:40消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:乡镇(乡村)污水处理厂,是美丽乡村、生态文明的重要保障,因远离城市,难免会遇到无法适应现行消防规范的情形,其中消防设施和消防水源是经常碰到的困惑!

通过合理配置,乡镇污水处理厂可以按戊类厂房定性,可以不设置室外消火栓系统,解决消防水源的困境!

但是,用规避规范的方式解决问题,合规未必合理,两全其美为上策!

本文目的,就是要找出合规且合理的方案!

一方面,通过合理配置,使厂房定性为戊类,满足规范要求;另一方面,在可行的情况下,适当考虑消防安全加强性措施。建议:污水处理厂不缺乏水资源,可适当蓄积处理排放的水,监测处理水质,兼做消防水池。厂内设置平时不充水的干式消火栓,配套固定或移动式水泵,在基本不增加造价的前提下,满足应急情况下的消防需求!

       详解如下:

通常情况下,乡镇污水处理厂的规模较小,主要处理对象为生活污水,建构筑物主要包括污水处理厂房、附属构筑物以及配套的办公用房等,建筑防火要求简单,都能满足要求,关键问题是消防设施和消防水源的处置!

乡镇污水处理厂一般设置在地上,规模较小,按火灾危险性分类,厂房可能划为丁类或戊类,根据《建筑设计防火规范》要求,需要配置灭火器等常规消防器材,一般不需要设置自动灭火、火灾自动报警及防排烟等设施。
乡镇污水处理厂的消防设施,难点在于室内消火栓和室外消火栓系统,这些系统均涉及到消防水源的问题!
分述如下:

一、室内消火栓系统:

根据《建筑设计防火规范8.2.2要求:耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m³的丁类厂房和耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m³的戊类厂房(仓库),可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

乡镇污水处理厂规模较小,通常能满足不设室内消火栓系统的条件。

同时,乡镇污水处理厂一般具备自来水条件(或自备井水泵和高位生活水箱),可以考虑配置轻便消防水龙,从自来水管网或生活用水管网直接取水,有关轻便消防水龙的设置及要求,可参专题:

轻便消防水龙和消防软管卷盘-选型及应用,以及水源要求!

2 轻便消防水龙和消防软管卷盘-区别及概念!

二、室外消火栓系统:

室外消火栓系统主要供消防车使用,但乡镇污水处理厂通常都不在消防站的保护范围内,即使设置意义也不大。而且,室外消火栓系统必须配套消防水源,怎样合理处置,是本文要点!

1、构筑物:

生活污水的处理过程,通常不会有可燃物存在(即使存在油类等物质,也可以通过稀释等方式解决),因此构筑物不需要考虑室外消火栓系统。

2、办公楼:

根据《建筑设计防火规范8.1.2要求,公共建筑应设置室外消火栓系统,如办公楼独立建造,则需要设置室外消火栓系统。

考虑办公人数不多,且办公用房属于污水处理厂的配套功能用房,因此可以和厂房组合建造,整体按厂房定性,这样就只需要解决厂房的消防设施问题了。

3、厂房:

根据《建筑设计防火规范8.1.2要求,耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m³的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区,可不设置室外消火栓系统。

耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m³的戊类厂房,可以不设置室外消火栓系统,也就不存在消防水源的问题,这是可行的解决方案!

对于乡镇污水处理厂,耐火等级好解决,规模也可以控制好,只有火灾危险性分类是需要考虑的问题!

三、污水处理厂的火灾危险性分类

由上可知,要解决乡镇污水厂的消防设施问题,关键是火灾危险性分类!

根据《建筑设计防火规范3.1.1要求,不燃液体的泵房和阀门室,不燃液体的净化处理工段,均可以视为戊类厂房。乡镇污水以生活污水为主,只要在处理设备及药剂上合理配置,应该可以满足戊类厂房的要求!

对于个别有火灾风险的特殊部位,可采取防火分隔措施,不影响整体厂房定性!

至此,困惑乡镇污水厂的消防设施问题,得以解决!

四、合理建议:

综上所述,通过合理配置,乡镇污水处理厂可以按戊类厂房定性,可以不设置室外消火栓系统和室内消火栓系统,只需要配置灭火器等常规消防器材,解决消防水源的困境!

同时,我们要清楚,用规避规范的方式解决问题,合规未必合理,两全其美为上策!

一方面,通过合理配置,使厂房定性为戊类,满足规范要求;另一方面,在可行的情况下,考虑消防安全的加强性措施。建议:污水处理厂不缺乏水资源,可适当蓄积处理排放的水,监测处理水质,兼做消防水池。厂内设置平时不充水的干式消火栓,配套固定或移动式水泵,在基本不增加造价的前提下,满足应急情况下的消防需求!

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

破局:乡镇污水处理厂-消防设施,疑难处置!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读