哪些场所禁止使用管道燃气?
发表评论: 大型商业综合体地下餐饮场所
2022-09-24 11:15
-
应急电源与备用电源的实质区别是?
发表评论: 应急电源一般是蓄电池有持续供电时间限制,备用电源一般由发电机、不同的变压器、发电厂供电,跟主电源供电效果一样
2022-09-24 11:13
-
餐厅中的厨房使用天燃气问题
发表评论: 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(cjj33-2005)、《城镇燃气设计规范》GB50028
2022-09-20 17:56
-
消防战斗服、消防靴、消防手套等是否有使用年限
发表评论: 《消防员灭火防护服 》XF10-201、《消防手套》XF 7、《消防员灭火防护靴》XF 6,这几个标准可以查查
2022-09-20 17:44
-
2栋厂房可以连通吗?中间的两堵墙去掉这样,消防允许吗
发表评论: 1.如果你们这个厂房还处在设计阶段,请设计院进行专业设计变更;2.如果是已经施工完成的建筑,拆除建筑构建还是需要委托设计院出图。3.不要自己私自动建筑原有构建。
2022-09-20 17:33
-
各位大佬,这种吸水方式可以吗?总觉得哪里不对
发表评论: 最好按标准规范及图集设计、施工,减少验收的麻烦
2022-09-20 17:29
-
舞蹈、乐器、体育类培训中心是否属于人员密集场所范围?如果是,应该划分到哪一类?
发表评论: 没有明确规定此类场所是否属于人员密集场所,但有个管理规定《校外培训机构消防安全管理九项规定》(教监管厅函〔2022〕9号)
2022-09-19 17:58
-
设于防火间距不限的防火墙上是否可以开设固定防火窗
发表评论: 建规6.1.5 防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。
2022-09-19 16:23
-
各位大佬,这种吸水方式可以吗?总觉得哪里不对
发表评论: 直接在底部设置吸水口,会产生旋流,而且池底污物杂质会堵塞泵吸入口过滤器。正确的做法在消水规里有要求。
2022-09-19 16:06
-
玻璃厂是否属于特殊建设工程
发表评论: 易燃易爆危险物品GB12268《危险货物品名表》,储存的重油如果在表内,就要适用建设工程消防设计审查验收管理暂行规定第十条第九款规定了
2022-09-17 13:36
-
“双电动机”是什么意思?
发表评论: 这里的双电动机驱动水泵并不是指的主泵和备用泵,而是两台电动机驱动同一台水泵;基于柴油机组成的双动力驱动水泵指的是指柴油机和电动机组成双动力来驱动水泵。消防水泵不采取这两种方式。
2022-09-17 12:28
-
一栋建筑凸出部分的防火间距不足,需要对外墙进行处理时,是只处理防火间距不足的部分吗?
发表评论: 石峥嵘 |依通用规则,处置建筑防火间距争议!举一反三,实例分解!,石老师在这个专题中有专门讲解。
2022-09-17 12:10
-
地下车库能划出一部分仓库吗?
发表评论: 建规3.8.3 地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的安全出口不应少于2个;当建筑面积不大于100m²时,可设置1个安全出口。 地下或半地下仓库(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB500674.1.8 地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房。其他物品仓库执行建规3.8.3条规定
2022-09-16 18:56
-
应急照明电源
发表评论: 这个要求是基于专线专用,不能在应急照明灯具供电回路上接插座给别的用电设备供电。回路上的应急照明灯具也是通过接线方式连接的,不能使用插座连接。下图就是典型的错误接法
2022-09-16 18:39
-
水喷雾阀组,室外放在阀门井里面可以吗?
发表评论: 那是报警阀组,还是减压阀组,还是控制阀组?如果是报警阀组,放在阀门井显然不合适
2022-09-16 18:24
-
车用灭火器选型
发表评论: 灭火器设置点的环境温度对灭火器的喷射性能和安全性能均有明显影响。若环境温度过低则灭火器的喷射性能显著降低,若环境温度过高则灭火器的内压剧增,灭火器则会有爆炸伤人的危险。本款要求灭火器设置点的环境温度应在灭火器使用温度范围之内。故一般选干粉灭火器。
2022-09-16 18:18
-
自喷灭火系统
发表评论: 消防产品型式认可制度是此前公安部为鼓励企业积极推行国际先进的管理模式,结合国际认证的通行做法和国内企业的实际情况,采用“型式检验+工厂条件+监督检验”的模式,替代生产许可证制度和强制检验制度,并由国家质检总局认可的一种市场准入制度。消防产品型式认可制度适用于除列入消防产品强制性认证制度以外的所有消防产品的管理,并分批组织实施。凡列入型式认可制度管理的消防产品,没有获得指定机构的型式认可证书,没有按规定加施型式认可标志,一律不得出厂、销售、进口或者在经营活动中使用。根据消防救援局关于印发《消防产品目录(2022年修订本)》的通知,消防水线上的阀门在此目录中,型式检验报告
2022-09-16 17:58
-
新规范,消防设施通用规范规定的这个公称风量跟之前老规范的设计风量有什么区别?
发表评论: 公称风量是风机设备的风量,设计风量是设计院设计方案中的经计算的风量。
2022-09-01 17:16
-
通用规范里把应急照明技术标准的强条废了,自己又没加进来怎么办
发表评论: 建规里有
2022-09-01 17:10
-
在罐区需要设置雨淋阀 ,但是火灾报警规范上说要设置感温来进行联锁