消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

GANSTER

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 自然排烟窗
    发表评论: 吊顶以上部位的排烟窗计算宜按顶平推窗考虑,即吊顶线以上的排烟窗面积减半计入。槽口面积与排烟窗计算面积一致。

    0 0 2022-03-24 15:23

  • 丙类生产车间面积大于300平方要设置排烟设施还是无论多大面积都需要设置
    发表评论: 场所就是指的丙类生产场所;剩下的都是部位。5000平米的丁类生产车间是不受人员、可燃物的限制的,明显就是指的一个5000平米的大空间而言,理解成累加面积就不对了,否则就会出现一个尴尬的对比:同样面积5500的厂房内的某一个300平米房间,如果是丁类厂房该房间就要做排烟,而假如是丙类厂房该房间若无可燃物及人员停留反而不需要做,明显是违反了规范制定者的本意。

    1 0 2022-03-22 10:19

  • 敞开楼梯间是否需要做自然通风窗或采光窗
    发表评论: 由建筑专业考虑,不在暖通专业考虑范围。

    0 0 2022-03-22 10:06

  • 自然排烟房间是否需要设置补风系统
    发表评论: 作为暖通专业的设计人员,任何时候都不能丢开自己的专业课程,沉湎于对规范咬文嚼字,建议各位学校里的工业通风教材多多温习!上海的地标DGJ08-88-2021已明确要求自然排烟必须考虑补风;新出的团体标准《自然排烟窗技术规程》T/CECS884-2021上面也对自然排烟的补风有着详细的解读。

    2 1 2022-02-16 12:37

  • 自然排烟房间是否需要设置补风系统
    发表评论: 按你的论述:因为自然排烟利用的外窗在密闭房间内的烟气排出时,由于热效应烟气从开口的上部排出,外部空气从下部进入。当内部烟气生成过大,压力导致不能自然流入空气时,。。。。。。。要记得排烟的主要目标:一是延缓火灾轰燃的时间、保障人员顺利疏散。撇开你的结论,单就你的论述,恰恰表明了排烟补风的重要性!

    1 0 2022-02-16 12:26

  • 地上无窗房间总面积大于200,但单个无窗房间总面积均不大于50平,房间分布较分散,需要设置排烟吗?可以用走道的自然排烟窗排烟吗?如果走道长度超过20米,也需要设置排烟,这种情况下房间和走道如何一起设置?
    发表评论: 房间比较分散,应该走道长度会超过20米,假如走道采用自然排烟,则无窗房间均应设置排烟设施;假如走道采用机械排烟,则房间可以不考虑设置排烟口,走道满足排烟设计要求即可。

    1 0 2022-02-16 11:11

  • 建筑面积范围较模糊
    发表评论: 可不考虑排烟设施。规范提的是车间而非厂房,车间应理解为一个独立的供工艺生产使用的房间,规范条文解释里举的几个例子都是常见的大面积单层车间。

    0 0 2022-02-10 17:08

  • 丁类生产车间占地面积大于10000,分成多个小于5000的房间是否需要设置排烟设施?
    发表评论: 除非是为了规避做排烟而特意设成这样的分隔,假如工艺上确实是这种安排且有明确的工艺布置流程作为附件(同时清晰注明各车间生产件的体积与房间门洞对应),应该是不需要考虑排烟设施了。但是后期应急部门可能会有针对性的督查,甲方自己看着办。

    0 0 2022-02-10 17:06

  • 一条36米的走道,在尽端设置了个可开启的外窗,是否除了这个开启外窗作为排烟外还需要设置其它的排烟设施
    发表评论: 这个情况建筑布局不做改变的话,妥妥的每个房间设计排烟吧。

    0 0 2022-02-10 16:58

  • 风机房可以设在二楼,然后通过竖风井对2层以上的楼层进行排烟吗
    发表评论: 系统设计,底部排烟主要是要考虑烟囱抽力的影响,需要校核风机压头。但还要考虑底部排烟烟气会有倒灌至上部建筑的可能,因此一般不建议底部排烟,特别是楼层较多的情况,一旦蔓延至上面楼层造成损失,设计人吃不了兜着走!有人会说地下室排烟也会出现这种情况,但地下室排烟风机是在地下室排烟系统最高处,暖通设计至少是合规的。

    2 0 2022-02-10 16:44

  • 风管穿排烟机房是否做防火包裹?
    发表评论: 不到2米的风管,那就是全包裹了呗。

    0 0 2022-02-10 16:30

  • 低压配电房夏季高温,闷热解决方法!
    发表评论: 配电间除了设置空调外,其它通风措施不见得理想。

    0 0 2022-02-10 16:25

  • 地上浴池区域大于100平需要上排烟设施吗?
    发表评论: 浴池本身没有可燃物,假如浴池建筑考虑设置单独的防火分区,说明其具备独立的疏散通道及安全出口,并有防火墙及防火门与周边其它部位分隔,火灾包括烟气蔓延至该场所的可能性大大降低,可以不考虑设排烟设施。只是就浴室的布局如何能做到独立的防火分区应该是有点困难,特别是疏散时都光着身子好像也不妥当,假如防火分区包括更衣室,那么更衣室的烟气有可能会蔓延至浴池,这个时候考虑排烟设施比较保险。。

    0 0 2022-02-10 16:19

  • 大神们,帮帮忙,排烟问题请教下。
    发表评论: 看规范条文解释中的“仅于”、“权宜”等字眼,就应该明白这里只要控制好走道排烟就可以了,排烟量计算规范也非常明确不存在歧义,没有必要再去考虑房间情况,但是这个时候的走道就不能考虑是否20米长度限值了,也就是说不论长短都要做。再说了,走道里的烟是从哪儿来的,不就是从房间里溢出的吗,走道的排烟计算已经充分考虑到这一蔓延过程,很多人到现在还在纠结走道+房间面积,对规范的用意没有理解透彻,钻入牛角尖出不来。

    1 1 2022-02-10 14:44

  • 大神们,关于自然排烟的问题,请教下。
    发表评论: 审图老师提的没错哦

    0 0 2022-02-10 14:28

  • 关于歌舞娱乐场所排烟设施设置问题
    发表评论: 设在一~三层的娱乐场所排烟大致有以下几种情况:1.大于100平米的包间考虑排烟;2.走道长度超过20米考虑排烟;3.无窗房间总面积大于200平米,单个房间面积不超50平米,与之关联的走道无论多长都要考虑排烟(或者各房间设排烟则走道不超20米时可以不考虑排烟);大于50平米的无窗房间考虑排烟。

    1 0 2022-02-10 14:25

  • 大神们,帮帮忙,排烟问题又来请教下了。
    发表评论: 审图居然提出要降低设计要求,也是头一次见

    1 0 2022-02-10 14:16

  • 大神们,帮帮忙,关于改变防烟分区的问题
    发表评论: 这位审图大爷并未理解该条文的精神,还加上自我解读,任何规范都不会提到原设计单位什么事,只要你的变更符合程序,各专业都走正规设计并报施工图审查,就不存在擅自一说。假如原设计单位解散了,那这件事就还办不下去咋地?

    0 0 2022-02-10 11:11

  • 排烟设施问题
    发表评论: 厨房至少满足人员经常停留这一条,因此必须考虑做排烟

    0 0 2022-02-10 10:52

积分
79
提问
0
回答
79

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭