消防给水管道的设计流速不宜大于2.5
发表评论: 基于系统的稳定性考虑的。
2023-02-21 06:55
-
建筑防火通用规范已发布,在建项目如何执行
发表评论: 按审核或备案时间节点规范执行。
2023-02-20 14:47
-
请教各位大神,下面地下车库排烟设计合理吗?一台风机保护两个防火单元且排烟与通风共用管道。
发表评论: 理论是可以的。具体依据烟规设计。
2023-02-18 08:38
-
KTV与酒吧可以在同一层楼吗,且连通
发表评论: 规范没有禁止。但要求与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。
2023-02-18 08:36
-
室内消火栓
发表评论: 可以移动。需满足原设计要求:实操即栓距50/30,同时校核充实水柱能否达到保护最远点。
2023-02-18 08:34
-
高层底层1拖2商铺设置要求
发表评论: 表述不太清晰。理论上讲商业服务网点和高层公共建筑都是可以的,满足两者分别对疏散距离、安全出口数量和宽度要求即可。
2023-02-18 08:28
-
大型商业综合体中每一家商铺的喷淋加一个阀门是否合规。
发表评论: 理念很好,但现实如果要做应同时在每户商铺末端设置排气装置,该末端水平管还需正好在区域相对较高位置。不一定容易实现的。否则如何恢复系统?
2023-02-18 08:15
-
建筑防火通用规范里关于丁类厂房的消防给水的一些疑问
发表评论: 1.是;2.耐火等级为一二级且体积小于3000立方米时不需要,耐火等级为三四级或体积大于3000立方米时宜设置;3.是。
2023-02-18 08:08
-
建筑火灾危险类别
发表评论: 按照建设工程消防设计审查验收管理暂行规定(建设部令〔2020〕第51号),您所描述情况不属于特殊工程,需要向当地建设主管部门进行消防审验的备案。仓库性质没有变,依然是工业用地仓库,无需做规划变更。
2023-02-18 07:46
-
上海地区,一路市政进水,丁类厂房,是否可以不设消防水池?
发表评论: 您所描述情形符合水规可采用一路供水的条件和范围,可以不设置消防水池。注意设计时该厂房室外消火栓应由市政给水管网直接供水即可。
2023-02-18 07:34
-
水泵接合器设置
发表评论: 没有。设置在建筑外墙上也是允许的,原则是便于操作和确保使用安全。符合水规相关要求即可。
2023-02-09 08:33
-
温度低于4°的北方地区车库预作用系统
发表评论: 可以。注意您所列举两条规范仅是对湿式系统喷头选择的规定。预作用为干式系统。干式系统喷头选型按6.1.4条执行。
2023-02-08 08:01
-
温度低于4°的北方地区车库预作用系统
发表评论: 可以。注意您所列举两条规范仅是对湿式系统喷头选择的规定。预作用为干式系统。
2023-02-08 08:01
-
真题答案看不懂
发表评论: 工作状态时排烟阀是开启状态,不存在漏烟量一说。
2023-02-08 07:48
-
丙二类厂房具体指的是什么意思
发表评论: 后者
2023-02-08 07:44
-
开敞走道需要做排烟吗?
发表评论: 达到建规要求就需要设。自然排烟和机械排烟都是排烟方式,能自然排烟优先选择自然排烟方式,自然排烟条件不满足时,设机械排烟。
2023-02-08 07:37
-
消防水池是否需要储存室外的用水量?
发表评论: 没考虑生产生活用水吧。呵呵
2023-02-07 18:37
-
建筑的外墙外保温,人密场所和老年人照料设施如果附属在其他建筑内, 是局部A级还是建筑整体A级?
发表评论: 组合建造时照料设施部分面积大于500为A,小于等于500时整体考虑。规范很明确:当老年人照料设施部分的建筑面积较小时,考虑到其规模较小及其对建筑其他部位的影响,仍可以按本节的规定采用相应的保温材料
2023-02-07 18:28
-
消火栓箱标准厚度是否包含箱门厚度?
发表评论: 是。详见火栓箱 GB/T14561-2019第五章节
2023-02-07 18:15
-
消防控制室设置问题
发表评论: 可以。如:石油化工企业设计防火标准:全厂性消防控制中心宜设置在中央控制室或生产调度中心,宜配置可显示全厂消防报警平面图的终端。等。