排烟风机设置在屋顶,必须设风机房吗?
发表评论: 14建规以后需要,之前不要求
2024-08-02 14:10
-
消防泵房负荷级别的问题?
发表评论: 你不是说了,全按三级。
2024-07-29 14:03
-
稳压泵的控制 应有防止稳压泵频繁启动的技术措施,具体是什么措施?
发表评论: 压力罐
2024-07-26 16:55
-
2009年酒店防排烟规范
发表评论: 仅走道两端设置是不够的。自然排烟能够满足的话,可不使用机械排烟。
2024-07-23 14:28
-
消防电梯 和 非电梯机房的门 必须使用防火门吗? 甲级,还是乙级,还是普通门?
发表评论: 消防电梯机房门可以参考:《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)《规划·建筑·景观》9.5.4条第4款;4消防电梯井道、机房与相邻其他电梯井道、机房之间应采用耐火极限不低于2h 的隔墙隔开。在隔墙上开门时,应设甲级防火门。电梯机房门应为甲级防火门。
2024-07-17 11:39
-
消防主泵出水管上的压力开关的启动压力值是怎么确定的呢?
发表评论: 一样的
2024-07-15 10:09
-
消防主泵出水管上的压力开关的启动压力值是怎么确定的呢?
发表评论:
2024-07-10 16:08
-
管底标高算保温层吗
发表评论: 不算
2024-07-10 14:19
-
消防供配电
发表评论: 55037-10.1.6 除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。防烟和排烟风机房的消防用电设备的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内或所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。
2024-06-30 07:59
-
排烟系统控制柜
发表评论: 仅供本楼使用的排烟风机可以在分机控制柜控制
2024-06-26 10:11
-
双扇防火门顺序器遇到门禁怎么办?
发表评论:
2024-06-14 17:46
-
消防管道穿墙或楼板,需要加装套管么,是必须还是宜加装,法律依据是什么
发表评论: 水规12.3.195 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内;
2024-06-14 14:06
-
湿式报警阀系统侧与供水侧压差范围多少属于符合,压差大是怎么形成的
发表评论: 压差应小于0.01MPa,依据自喷验收规范9.0.6,供水侧查看稳压泵是否处于正常压力值并查看供水侧存在不保压漏水状况,其次就是每季度测试报警阀组放水阀及其功能,并保持压差处于规定范围
2024-06-11 08:46
-
石油化工企业消防备用泵是否还应采用柴油机泵?
发表评论: 火通规虽对此条做废止,但火通规未对消防水泵做规定,所以还得按照原规范标准设置柴油机泵
2024-06-11 08:30
-
办公楼灭火器配置
发表评论: 太对了
2024-06-11 08:17
-
高位消防水箱问题
发表评论: 6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定: 1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2024-06-07 16:08
-
类似于下图的丙类单层厂房,建筑面积4000㎡,需要设置排烟设施和消防救援窗口吗?我遇到这种的都会提这两条,但也有同行认为单层的提这些问题有点不近人情,导致我心里有些打鼓,请各位老师帮忙解惑。
发表评论: 排烟救命,排烟必提
2024-06-06 17:27
-
吊装的防烟排烟风机,不与其它系统合用,知否需要设置减震器?
发表评论: 不合用,不需要;6.5.3 风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
2024-06-06 14:26
-
建筑分类求助
发表评论: 医疗
2024-06-06 08:09
-
普通电梯机房语言设置消防电话分机嘛
发表评论: 消防电梯机房
2024-06-06 08:07