  • 请问二氧化碳灭火器使用合金钢材质是哪个新规
    发表评论: 材质要求调整‌根据新标准《手提式灭火器》(GB4351-2023),二氧化碳灭火器钢瓶的材质明确要求使用‌低合金钢‌(如34CrMo4钢、37Mn钢),替代传统碳钢或铝合金‌。此类合金钢具有更高强度、耐腐蚀性和轻量化特性(重量较碳钢减少约40%),符合新规对安全性与耐用性的提升要求‌。‌新规实施背景‌2025年1月1日实施的GB4351-2023标准,对灭火器性能、结构及材料提出更严格要求,其中材质升级是核心调整之一‌。旧标准(如GB4351-2005)允许使用碳钢或铝合金,但新规通过引入合金钢,优化了高压容器在极端环境下的稳定性‌,旨在提升灭火器的安全性和使用寿命。

    0 0 2025-04-02 17:23

  • 各位大神,谁知道这是什么?消火栓吗???
    发表评论: 可能是安全泄压阀,您这个使用场所是哪里?

    0 0 2025-04-02 17:14

  • 消防重点单位的消火栓和灭火器日常检查的频率是半月检,还是月检?
    发表评论: 消防重点单位室内消火栓和灭火器‌常规检查周期为每月一次‌,但高风险场所【如人员密集场所(如候车厅、歌舞厅)、易燃易爆区域(加油站、石化装置区)等】需缩短至‌半月检一次‌;另外灭火器在特殊危险场所(如地下空间、堆场)应半月检一次,确保应急状态可用性‌。防火巡查‌每日至少一次‌,特殊场所需增加频次。

    0 0 2025-04-02 11:49

  • 请问各位专家老师,A类防火窗和C类防火窗分别使用那些场所啊?
    发表评论: A类防火窗(隔热防火窗)‌‌核心特性‌:同时满足‌耐火完整性‌和‌耐火隔热性‌要求,可阻止火焰穿透并有效隔绝热量传递‌。‌主要应用场景‌:‌防火墙/防火隔墙的采光/观察口‌在建筑内防火墙或防火隔墙上需要采光、通风或观察时使用,例如医院、学校等公共建筑的防火分隔区域‌。‌避难层/避难间外窗‌用于高层建筑避难层或避难间,保障人员疏散时的防火安全‌。‌防火间距不足的建筑外墙‌当两栋建筑物防火间距不足时,用于外墙的通风采光口,防止火势蔓延‌。‌重要公共设施‌如医院手术室、数据中心机房等对防火隔热要求极高的场所‌。‌C类防火窗(非隔热防火窗)‌‌核心特性‌:仅满足‌耐火完整性‌要求,可阻挡火焰和烟雾,但无法隔绝热量‌。‌主要应用场景‌:‌室内防火隔断‌用于办公楼、商场等场所的室内防火隔断墙或挡烟垂壁,不影响空间通透性‌。‌室外幕墙或采光顶‌在建筑外立面或采光顶中,满足防火分隔需求但不需隔热的环境‌。‌仓库或工业厂房‌用于防火分区之间的观察窗或通风口,侧重阻止火势扩散而非隔热保护‌。‌非人员密集区域‌如设备间、储藏室等对隔热要求较低的场所‌。

    2 0 2025-04-02 09:07

  • 电化学储能电站消防验收手续
    发表评论: ‌整体验收为主‌集中电源装置、综合楼及附属用房作为同一项目的组成部分,需‌统一申报并整体验收‌。消防部门依据《电化学储能电站消防验收规范》对全站消防系统进行综合评估‌。验收材料需涵盖所有建筑单体的设计、施工及检测文件,确保系统联动功能完整性‌。‌特殊情形分项验收‌若综合楼或附属用房为后期扩建工程,且与原储能装置区域存在独立防火分区,可单独申请消防验收,但需确保新增部分与既有系统的兼容性‌。

    0 0 2025-04-02 09:03

  • 消防电路不能设置过载保护,只能设置短路保护是在哪个规范里规定的
    发表评论: 现行规范中,《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第7.6.3条和《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第4.3.7条是明确禁止消防线路设置过载切断保护的核心依据,要求仅保留短路保护功能,过载时仅允许报警‌。

    2 0 2025-04-02 08:57

  • 关于消防泵自动启动后消防主机反馈信息的争议
    发表评论: 一、‌消火栓系统启泵反馈逻辑‌‌规范依据‌根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》要求:消火栓系统低压压力开关、高位消防水箱流量开关的报警信号应直接联动启动消防泵,且触发信号需反馈至消防主机‌‌;消防主机需记录压力开关/流量开关的报警反馈‌(如“低压压力开关报警反馈”),同时监测消防泵的启动与停止状态‌‌。‌实际设备反馈层级‌‌触发信号反馈‌:低压压力开关、流量开关的报警信号作为启泵逻辑的源头,必须反馈至主机‌;‌泵状态反馈‌:消防泵的启停状态通过控制柜或模块独立反馈,两者属于不同层级的信息‌。二、‌喷淋系统启泵反馈逻辑‌‌规范依据‌根据GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》:喷淋泵的启动由报警阀压力开关或高位消防水箱流量开关‌ 触发,且触发信号需反馈至消防主机‌;主机需记录压力开关/流量开关的报警反馈‌(如“报警阀压力开关报警反馈”),同时监测喷淋泵的启停状态‌。‌与消火栓系统的差异‌喷淋系统无“低压压力开关”概念,其触发信号主要来自报警阀压力开关‌(湿式系统)或预作用系统/雨淋系统的联动逻辑‌‌;若喷淋泵仅反馈启停状态而无触发信号,可能因设计或施工未将报警阀压力开关信号接入主机,属于不规范操作‌‌。三、‌争议点与结论‌‌您的理解的正确性‌规范明确要求触发装置(压力开关、流量开关)的报警信号必须反馈至主机‌,同时泵的启停状态独立反馈‌;若主机仅显示泵启停而无触发信号,则不符合规范对“联动控制”的完整记录要求‌。‌同事观点的可能原因‌实际项目中可能存在简化设计‌(如未接入触发装置信号)或设备配置不全(如模块未编程),导致反馈信息缺失,但属于非规范操作‌‌;部分老旧系统可能沿用早期标准(如仅反馈泵状态),但现行规范已明确要求完善触发信号反馈‌。‌最终结论‌:您的理解符合现行规范要求,主机应同时反馈触发装置报警信号(如压力开关)和泵的启停状态‌;同事观点可能基于实际项目简化操作,但存在不符合规范的风险‌。

    1 1 2025-04-01 16:33

  • 住宅建筑的户门是向内开好还是向外开呢?另外户门是否需要闭门器?
    发表评论: 一、‌住宅户门的疏散门属性‌‌户门属于疏散门范畴‌住宅户门作为人员进入疏散楼梯间(防烟楼梯间)前室的通道入口,属于疏散路径上的关键节点‌,应视为疏散门‌。‌户门的安全开启方向‌从安全角度,疏散门向外开启(即向疏散方向)可避免逃生时因门扇内开导致拥堵。但住宅户门若直接开向防烟楼梯间前室,可能因多户同时开门占用前室空间,影响疏散效率‌。二、‌规范对户门开向前室的限制原因‌‌前室的防烟与安全空间需求‌防烟楼梯间前室需维持正压环境以阻挡烟气侵入,若户门直接开向前室,火灾时多扇门同时开启会导致 ‌正压失效‌,影响防烟效果‌。限制同一前室连接的户门数量(≤3樘)可减少对前室空间的占用,确保疏散通道畅通‌。‌乙级防火门的补充防护‌规范要求开向前室的户门采用 ‌乙级防火门‌,以平衡安全性与实际使用需求:乙级防火门具备1小时耐火极限,可延缓火势蔓延至前室‌;防火门闭门器确保火灾时门自动关闭,维持前室完整性‌。三、‌户门开启方向与规范的矛盾协调‌‌疏散方向优先性‌规范未强制要求户门必须外开,但实际设计中仍建议 ‌向外开启‌(疏散方向)以提升安全性‌。‌规范灵活性的体现‌条款中“不宜直接开向前室”为 ‌非强制性要求‌,允许在确有困难时调整,但需通过防火门和数量限制降低风险‌;此规定反映了对住宅使用便利性与消防安全的平衡,避免因机械执行外开要求导致前室功能失效‌。四、‌结论‌住宅户门属于疏散门,但因其连接前室的特殊性,规范允许在严格条件下(≤3樘/层、乙级防火门)向内开启,以兼顾防烟效能与使用需求‌。户门向外开确实更符合疏散安全原则,但需优先保障前室防烟性能,故规范未强制要求外开‌。‌注‌:实际设计中应优先满足防烟楼梯间前室的功能完整性,户门开启方向可通过防火门性能补偿风险‌。

    0 0 2025-04-01 15:40

  • 防火门必须安装闭门器吗?有具体的规范没?
    发表评论: 防火门必须按GB12955-2008《防火门》第5.3.3.1条安装闭门器或等效装置,仅特殊部位(如管道井门)可豁免‌。行业标准GA93-1995《防火门用闭门器试验》要求甲乙级防火门必须配置闭门器,且需通过防火性能测试(如耐火极限≥1小时)‌。

    0 0 2025-04-01 14:40

  • 油式变压器室内是否需要安装可燃气体探测器
    发表评论: 现行国家标准未强制要求‌ 油式变压器室安装可燃气体探测器,因其属于丙类液体且故障气体监测非常规设计范围‌。现行规范(如GB/T 50493-2019)主要针对 ‌正常工况下的泄漏风险‌,未明确要求对设备故障产生的临时性气体进行监测‌;变压器室通常通过 ‌压力释放装置、温度监控、气体继电器(瓦斯保护)‌ 等安全措施应对故障风险,而非依赖可燃气体探测器‌。

    0 0 2025-04-01 13:50

  • 丙类二级多层厂房房间双向疏散距离都要不大于60m吗?
    发表评论: 无需双向疏散距离≥60米‌:规范仅要求单点至最近出口距离≤60米‌,未强制要求双向疏散的最小距离‌。‌双向疏散作用‌:其核心目的是提供冗余逃生路径,而非延长允许的疏散距离‌。

    0 0 2025-04-01 13:34

  • 手提 干粉灭火器 首次维修 和维修 周期时间 是怎么算
    发表评论: ‌首次维修时间‌‌出厂满5年‌:2022年1月 + 5年 = ‌2027年1月‌‌后续维修周期‌‌第2次维修‌:首次维修(2027年1月) + 2年 = ‌2029年1月‌‌第3次维修‌:第2次维修(2029年1月) + 2年 = ‌2031年1月‌‌报废时间‌‌出厂满10年‌:2022年1月 + 10年 = ‌2032年1月‌(依据:使用10年必须作废,与维修次数无关)‌PS:强制国标《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)要求灭火器应定期维护、维修和报废,但未明确具体年限‌。团体标准‌T/CPQS XF003-2023‌ 对灭火器维修和报废年限提出细化要求,可作为实际操作参考‌。根据新团体标准,干粉灭火器是灭火器出厂满3年需进行首次维修,首次维修后,每隔2年需再次维修,但总维修次数不超过3次。

    0 0 2025-04-01 12:14

  • 消防水泵房喷淋泵和消火栓泵隔开安装!
    发表评论: 消防水泵之间应保持足够的间距,以满足安装、运行和维护需求。根据电机容量不同,间距要求如下‌:电机容量 ‌<22kW‌:相邻水泵间距 ‌≥0.6m‌电机容量 ‌22kW-55kW‌:间距 ‌≥0.8m‌电机容量 ‌55kW-255kW‌:间距 ‌≥1.2m‌电机容量 ‌>255kW‌:间距 ‌≥1.5m‌此规定适用于所有消防水泵(包括喷淋泵和消火栓泵),确保操作人员有足够空间进行维护检修‌。喷淋泵与消火栓泵的隔开安装主要依据 ‌设备间距控制规范‌(如电机容量对应的间距标准)和 ‌系统独立性要求‌,通过物理分隔保障功能互不影响、操作维护便利‌。

    0 0 2025-04-01 12:07

  • 已有住宅建筑电梯前室防火门可否由常闭式改成常开式
    发表评论: 一、‌法律可行性分析‌‌《建筑设计防火规范》的适用性‌根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.5.1条,‌常开式防火门允许设置在人员通行频繁的区域‌(如住宅电梯前室),但需满足以下条件:‌火灾时自动关闭功能‌:通过消防联动控制系统实现火灾信号触发闭门器关闭‌;‌状态监控功能‌:门的状态(开启/关闭)需反馈至消防控制室‌。若原有设计为常闭式防火门,‌在满足上述技术条件的前提下,可申请改为常开式‌‌。‌《民法典》与物业管理规定‌改动涉及共有部分(如电梯前室)时,需经‌专有部分面积占比2/3以上且人数占比2/3以上的业主参与表决,并经参与表决业主的3/4同意‌‌;若改动影响其他业主权益(如占用疏散通道),可能违反《民法典》第272条“不得损害其他业主合法权益”的规定‌。二、‌实施流程与要求‌‌技术方案申报‌委托具备消防设计资质的单位编制‌防火门改造方案‌,明确联动控制逻辑、闭门器选型及信号反馈方式‌;向属地住建部门或消防机构提交‌消防设计变更申请‌,附设计图纸、联动控制说明等材料‌。‌施工与验收‌施工需由具备消防设施工程专业承包资质的单位实施,确保闭门器、监控模块等符合《防火门监控器》GB29364标准‌;改造完成后,需通过‌消防验收备案‌,由消防部门核查联动关闭功能及状态反馈有效性‌。三、‌法律风险提示‌‌擅自改动的后果‌若未履行审批程序,可能被认定为“擅自停用消防设施”,依据《消防法》第60条处以‌5000-5万元罚款(单位)或警告/500元以下罚款(个人)‌‌;因改动导致火灾时人员疏散受阻,相关责任人需承担‌民事赔偿甚至刑事责任‌‌。‌日常管理义务‌物业或业委会应加强巡查,防止常开式防火门被违规固定开启,否则仍可能被认定为“占用疏散通道”而受罚‌。综合建议‌优先完善管理措施‌:通过增设警示标识、加强业主教育减少人为破坏常闭门行为‌;‌确需改造时‌:严格按规范要求完成设计审批、施工及验收流程,避免法律风险‌。(注:属地消防部门对规范执行可能存在差异,建议提前咨询确认‌。)

    1 0 2025-03-31 17:30

  • 消防隐患举报
    发表评论: 1、登录“全国火灾隐患举报平台”(微信小程序或官网),提交店铺地址、隐患描述(楼梯宽度不足70cm、人员超限等)及现场照片‌。2、通过“12345市民热线”转接消防专项投诉。

    0 1 2025-03-31 17:24

  • 假如有100个回路, 有什么好方法, 可以检查出现场实际某一回路, 到底一个回路接了共多少个短路隔离器
    发表评论: 1、通过控制器进入「设备巡检」模式,系统可自动显示每个回路中注册的短路隔离器数量;2、若系统支持地址编码功能,通过编码器读取每个隔离器的唯一地址码,统计同一回路内的编码数量‌;3、使用回路测试仪(如Honeywell FSS-2)注入信号,自动扫描并生成回路拓扑图,直观显示每个回路的隔离器分布‌。

    0 0 2025-03-31 17:01

  • 消防泵手动控制盘点对点控制
    发表评论: 一用一备消防泵手动控制线缆需配置‌2组独立线缆‌(主泵、备泵各1组),每组线缆根据功能需求选择‌2芯或3芯‌,并符合耐火与可靠性要求‌。

    0 0 2025-03-31 16:38

  • 湿式报警阀间的启泵线布线方式
    发表评论: 在6个湿式报警阀场景中,启泵线应并联共用‌1根线‌接入喷淋泵控制柜,但每个压力开关需独立模块反馈信号,并严格遵循规范要求布线‌。

    0 0 2025-03-31 16:20

  • 消火栓手报指示灯闪烁频率高,是什么原因,消控室图显正常也没有报故障。
    发表评论: 1、优先检查手报装置电源输入稳定性与电池状态‌;2、重新紧固线路接头并清洁氧化触点‌;3、替换同型号指示灯模块测试是否为硬件故障‌;4、通过专业设备检测电磁干扰与环境参数‌。

    0 0 2025-03-31 15:54

  • 请问控制中心报警系统至少设置几个具有集中控制功能的火灾报警控制器?
    发表评论: 一、核心配置标准‌集中火灾报警控制器‌系统中‌至少需设置1台‌具备集中控制功能的火灾报警控制器,用于汇总全系统报警信息并显示具体部位‌。‌其他必要设备‌‌消防联动控制设备‌:至少配置1台专用设备,负责执行灭火、排烟等联动指令‌。‌区域火灾报警控制器或显示器‌:需设置‌两台及以上‌区域设备,用于分区监控和操作(部分架构可用区域显示器替代区域控制器)‌。二、典型配置方案‌方案一‌(完整架构):1台集中火灾报警控制器 + 1台消防联动控制设备 + 2台及以上区域火灾报警控制器‌。‌方案二‌(简化架构):1台火灾报警控制器(集成集中控制功能) + 1台消防联动控制设备 + 2台及以上区域显示器‌。三、功能验证要求‌集中控制功能‌:集中火灾报警控制器需支持全系统报警信号的统一接收、显示和记录,并直接关联联动控制设备‌。区域设备仅用于分区管理,不具备全局控制权限‌。‌注‌:具体配置需结合建筑规模及消防规范(如GB50116)执行,控制中心系统需包含图形显示装置、消防应急广播等扩展组件‌。

    0 0 2025-03-31 13:56