  • 消火栓系统消火栓泵启动方式
    发表评论: 消火栓泵应有出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关直接启动消防栓泵消火栓泵应能在消防控制室的火灾联动控制器上远程启动

    0 0 2024-09-18 09:30

  • 床位 50 个以上养老场所使用 5kg 干粉灭火器?
    发表评论: 是的,50张床位及以上的属于严重危险级,所以单具灭火器级别应该是3A的所以要用5KG或6KG的干粉灭火器

    2 0 2024-09-18 09:19

  • 消防设施的设置不能影响安全疏散,请问这条出自哪里?找了好久没找到,谢谢
    发表评论: 其实这里不用去找原条文的,首先、消防设施包含很多设施,比如疏散楼梯,安全出口,报警系统,灭火系统等,这些肯定要达标的,从而疏散宽度就达标了其次,条文规定了疏散宽度要达标包括了所有的可能影响疏散的障碍物包括消防设施也包括其它不利于疏散的障碍物,所以消防设备更不能影响安全疏散了

    0 0 2024-09-14 11:33

  • 压力开关启泵
    发表评论: 都是适用的,但石油化工企业有自己的相关规范《石油化工企业防火设计标准》具体执行时,是要参考两个规范的《石油化工企业防火设计标准》8.5.1条文中稳高压消防给水系统,平时采用稳压设施维持管网的消防水压力,但不能满足消防时的用水量要求。当发生火灾启动消防水设施时,管网系统压力下降,靠管网压力联锁自动启动消防水泵,所以消防泵是靠供水管道上的低压压力开关启泵是可以的,但是自动喷水灭火系统应该有报警阀组上的压力开关联锁启泵的

    0 1 2024-09-14 11:22

  • 传输设备 到底具体是什么实际设备
    发表评论: 根据规范里面的内容分析这里的火灾报警传输设备应该是指消防远程监控设备和楼下的图片一样的

    1 0 2024-09-14 10:59

  • 扶梯周围 有了防火卷帘,还需要做挡烟垂壁吗??
    发表评论: 这个是肯定不用做挡烟垂壁的,防火卷帘的耐火极限包括挡烟性能要比挡烟垂壁好太多了,这个图纸也是没问题的,自动扶梯周边都有防火卷帘,然后楼层里面的防火分区又分为多个防烟分区,相应的电动挡烟垂壁肯定是要设置的

    1 0 2024-09-14 10:31

  • KTV的房间需要设置应急照明和疏散指示灯具吗?
    发表评论: 是整个KTV面积大于100㎡的话就要装

    0 0 2024-09-14 10:18

  • 如下图,末端喷头都必须要安装防晃支架吗?还是只有一个喷头且短于一定的长度就不需要?
    发表评论: 所以是要装支吊架的,距离喷头300mm-750mm之间

    0 0 2024-09-14 10:15

  • 办公楼食堂备餐间对餐厅的玻璃墙设置要求
    发表评论: 这个防火安全玻璃就相当于是防火隔墙满足防火隔墙的要求就行了

    0 1 2024-09-14 10:13

  • 学生实习楼的防火设计
    发表评论: 1、他的使用性质是教学用的,要按教学楼设计喽2、消防设施和疏散设施设置要求是不一样的,整体可以按照教学楼设计,但具体各个设施要按照两种分别计算,最后按照要求高的设计,火灾危险性高的肯定要设置相应的设施

    0 0 2024-09-14 09:59

  • 厂房内疏散是否考虑设备布置?
    发表评论: 3.7.4 本条规定了不同火灾危险性类别厂房内的最大疏散距离。本条规定的疏散距离均为直线距离,即室内最远点至最近安全出口的直线距离,未考虑因布置设备而产生的阻挡,但有通道连接或墙体遮挡时,要按其中的折线距离计算。这个是规范条文说明里面的内容,可以参考一下我个人认为如果疏散通道被挡的话应该还是这个出口,如果利用其它出口的话那么安全出口的疏散宽度就达不到了,真正发生火灾后人员无法安全有效的疏散,应该按照直线距离最近的出口设计合理的路线就可以了

    0 2 2024-09-14 09:31

  • 门禁系统和消防系统联动
    发表评论: 是的,特别是设有门禁的防火门,必须要有一个信号反馈到报警主机上,是否这个门能打开

    1 0 2024-09-11 14:33

  • 消防水泵房内消防管网设置两组泄压阀有强制性要求吗?
    发表评论: 一般情况下泄压阀装在水泵后面,泄压的同时会泄掉一部分流量,只有存在超压的情况下才安装泄压阀,泄压阀是为了保护压力表等精密组件所以装的话可以在主备泵后各装一个

    2 1 2024-09-11 14:19

  • 宾馆(多层)排烟口问题
    发表评论: 可以做成敞开的,但是一个防烟分区的排烟量要达到,也就是说一个防烟分区的排烟口面积乘以排烟口风速要达标。一般情况下,你这个是多层的,全部风口都开着的话我估计是不够,所以这样肯定是不行的2、排烟口常开的话只是没有现场手动执行装置,和排烟防火阀是没有关系的,应该装的排烟防火阀是少不了的,排烟防火阀阀都是常开的呀,都是达到一定温度才会关闭的希望能帮到你

    0 0 2024-09-10 17:24

  • 设计错了吧,风机能 排烟兼职排风,还可以兼职补风,同时?
    发表评论: 我觉得这个图纸说的意思是1、消防排烟补风混流式风机是指排烟补风都可以用的2、补风区域下面说的是补风机是用在排烟兼排风的区域,需要补风的区域这个图纸说明是这个意思的

    2 0 2024-09-10 17:16

  • 没有设置外窗的卫生间是否属于无窗房间
    发表评论: 规范中也有说独立卫生间可以不计入防火分区的面积

    0 0 2024-09-10 17:07

  • 消防水泵压力表的读数单位有什么规定
    发表评论: 没有什么规定吧,但是要能准确读出0.1Mpa最小级别就可以了

    0 0 2024-09-10 17:05

  • 细水雾打压及冲洗
    发表评论: 这个是规范的条文,细水雾灭火系统技术规范GB50898-2013

    0 0 2024-09-09 13:51

  • 消防水池一定要求封闭吗
    发表评论: 没有啊,江河湖还可以作为消防水源呢,我觉得只是说一般都在底下的是封闭的,如果是封闭的那就要通气管和呼吸管

    1 1 2024-09-09 11:17

  • 防烟分区的风管耐火等级
    发表评论: 你说的是排烟管道和送风管道吧?都一样的防排烟管道都一样的规范说的是吊顶内的排烟管道应采用不然材料隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离

    1 0 2024-09-09 11:15