消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

台球厅算歌舞娱乐吗

台球厅,算歌舞娱乐还是算公共娱乐
7255307 | 2024-10-22 15:18
请写下您的回答回答

回答 | 6

消防资源网 2024-10-22 17:05 00 [回复]举报

健身房.保龄球馆.台球馆等-建筑防火及消防设施要求!

https://b.1190119.com/m/article-422.htm

张治福 2024-10-22 17:13 00 [回复]举报

杂这边一般按照歌舞娱乐来定义。

夏至930 2024-10-23 08:58 10 [回复]举报


属于公共娱乐场所。

LHH2737 2024-10-23 09:42 00 [回复]举报

不属于,但有些地方的地标规定要与其他场所之间做2h+乙级的防火分隔,建议你查询一下当地地标

蒹葭苍苍 2024-10-23 16:18 00 [回复]举报

潘天坤 2024-12-09 12:02 00 [回复]举报

如果台球厅(室)没有设置桑拿服务功能和卡拉OK功能都包房,可能不属于“歌舞娱乐放映游艺场所”,可能比较偏向于公共娱乐场所,属于消防法规定的人员密集场所
一些省份(例如安徽省、海南省等)的相关技术文件有作出一些要求:台球等场所属于公共娱乐场所,但不属于歌舞娱乐放映游艺场所,同时也有一些省份(例如江苏省)的相关技术文件作出进一步要求:台球等场所与其他功能用房之间应采取防火分隔措施,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准


建筑防火通用规范 GB55037-2022和建规GB50016条文说明提及:“歌舞娱乐放映游艺场所”包括歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

关闭

关闭

手机APP下载