吊顶房间计算防分区面积时如何取高度

请问各位,设有吊平顶的房间,计算防烟分区面积及长边长度时,房间高度应取吊顶后的还是原房间的高度。

景立春 | 2024-10-15 15:09
请写下您的回答回答

回答 | 2

我头发贼黑 2024-10-16 09:30 00 [回复]举报

潘天坤 2024-10-16 14:34 10 [回复]举报

是密闭吊顶还是通透性吊顶(开孔率是多少),是否存在多个空间净高

一般来说封闭吊顶(通透率/开孔率未大于25%约等于密闭式吊顶)的吊顶下方为空间净高,多个净高可以按最不利考虑;通透率大于25%的吊顶的空间净高为顶板距地面高度(吊顶内高度也计入空间净高)