全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
厂房自然排烟问题:当单层厂房高度为20米时,自然排烟窗最防烟分区最远距离按30米走,还是按2.8倍走?主要现在厂房宽度70米了。两侧有窗按三十米走,中间无法排烟了。
麻烦问一下各位,当单层厂房高度为20米时,自然排烟窗最防烟分区最远距离按30米走,还是按2.8倍走?主要现在厂房宽度70米了。两侧有窗按三十米走,中间无法排烟了。
LHH2737 2024-09-03 10:25 1 赞
0 踩 [回复] 举报
先说结论:不满足规范要求。
规范原文:防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍;
意思就是30m和净高的2.8倍都要满足,哪个数字小就以哪个为设计标准。
武汉建筑胖子 2024-09-09 10:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 4.3.2条 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍;当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m。所以30米和2.8倍都需要满足。
我最近的一个项目也是你这种情况,是施工图基本完成后,在其他专业改动最小的考虑下,选择的是无动力风帽,但是根据18J621-3第53页,直径800的无动力风帽有效排烟面积仅有0.6平方米,就会导致在考虑结构已经画好的屋面檩条情况下进行布置非常多的风帽。所以这种情况有条件的话在前期提资的时候建筑暖通一定需要沟通好,最好加气楼或者排烟窗,这样排烟效果更好。