消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于喷头压力:请问喷淋系统压力报警阀后是否可以超12公斤?喷头处系统工作压力是否可以达到12公斤?

请问喷淋系统压力报警阀后是否可以超12公斤?喷头处系统工作压力是否可以达到12公斤?

蹇红波 | 2024-08-22 14:59
请写下您的回答回答

回答 | 3

消防资源网 2024-08-22 15:38 10 [回复]举报



消防网友74312 2024-08-23 11:00 00 [回复]举报

8.0.1 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施。

布泽德 2024-08-24 09:19 10 [回复]举报

8.0.1 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa。报警阀处大于1.6MPa,喷淋头大于1.2MPa应进行分区供水

关闭

关闭

手机APP下载