消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散指示牌的电压类型

公司办公楼新装的疏散指示牌,是交流220V供电的,消防大队检查的说要更换成直流36V的,这个在哪查到相关规范要求?

消防网友39381 | 2024-08-20 16:03
请写下您的回答回答

回答 | 3

张治福 2024-08-21 16:32 00 [回复]举报

看看是不是有消控室,有消控室就必须集中控制型系统。

而市面上的产品,集中控制型的应急照明疏散指示系统,基本上是直流50V以下电压供电。

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018

3.1.2 系统类型的选择应根据建、构筑物的规模、使用性质及日常管理及维护难易程度等因素确定,并应符合下列规定:
1 设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;
2 设置火灾自动报警系统,但未设置消防控制室的场所宜选择集中控制型系统;
3 其他场所可选择非集中控制型系统。

高山流水2024 2024-08-21 16:44 00 [回复]举报

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018,3.2.1 灯具的选择应符合下列规定:4 设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定: 1)应选择A型灯具;  2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具; 3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。


办公楼属于公共建筑,应选择A型(36V及以下)灯具。只有未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所才可选择自带电源B型灯具(即AV220V)。当然,建议你们看看设计图纸,如果设计为220V的,则不属于施工的问题,而是设计方的问题。

潘天坤 2024-09-12 14:15 00 [回复]举报

需要先考虑主体完成年限及当时设计系统,如果没有改变使用功能及布局,可能不涉及系统的改动,需要具体事情具体分析


从规范角度来说,建筑电气与智能化通用规范GB55024和消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB51309都有提到什么安装高度选择什么样类型的灯具,还有就是最新文件(还未实施)有修改了电压描述


建筑电气与智能化通用规范GB55024-2022第4.5.4条规定:疏散照明和疏散指示标志灯安装高度在2.5m及以下时,应采用安全特低电压供电



条文说明:如果采用满足潮湿场所的安全特低电压(SELV)供电,如电压不超过交流25V,直流供电电压不大于60V时,满足特殊场所的安全供电要求,安全更有保障


消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018第3.2.1条第4款规定:设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应选择A型灯具


术语:A型消防应急灯具为主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的消防应急灯具


关闭

关闭

手机APP下载