燃油或燃气锅炉设置

建筑防火通用规范GB55037-20224.1.4条:当燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、柴油发电机房位于人员密集的场所的上一层、下一层或贴邻时,应采取防止设备用房的爆炸作用危及上一层、下一层或相邻场所的措施。

条文说明:当受条件限制需布置在建筑内时,应按本条要求采取相应的防火措施,且不允许设置在建筑中人员聚集的场所的上面、下面或贴邻。

(怎么理解?是否矛盾?)

lxfziyou | 2024-07-05 10:31
请写下您的回答回答

回答 | 1

周家斌 2024-07-05 11:53 00 [回复]举报

不矛盾,参考石老师的(解读与应用)可以理解