消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于泄压口的问题

气体灭火剂释放到达一定压力后泄压口打开,那当灭火剂释放结束后,在浸渍时间内,防护区压力逐渐降低了,泄压口会自动关闭吗,还是一直处于开的状态

zzyzy | 2024-06-05 10:14
请写下您的回答回答

回答 | 3

安洪全 2024-06-05 14:36 00 [回复]举报

看泄压口的型式,类似余压阀(或自垂百叶)的话,就是会自动关闭。要是一次性的,泄了就常开了。

消防资源网 2024-06-05 14:45 00 [回复]举报

泄压后可以重锤关闭

翁哥华 2024-06-12 14:04 00 [回复]举报

在气体灭火喷放的过程中,当压强超过1200Pa时,泄压口会反复多次开启,并当压强低于1200Pa时自动关闭。

关闭

关闭

手机APP下载