消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

感烟探测器的安装是否必须贴顶安装?

没有从任何图集及规范上看到,感烟探测器必须贴顶安装啊,有没有哪位大神知道,可有哪个规范规定必须贴顶安装,贴梁安装行不行?

好好干 | 2024-06-02 16:40
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 7

消防维保酷酷 2024-06-02 22:15 00 [回复]举报

有规定要求  吸顶安装

懒得说 2024-06-03 07:46 00 [回复]举报

一般情况感烟探测器应该安装在烟气聚集浓度高的地方;也可以选用线性探测器、吸气式探测器

徐峰看景 2024-06-03 08:29 00 [回复]举报

贴梁安装是不行的,首先烟感安装应牢固可靠,且应在储烟仓以内。一般而言,大多数建筑都是采用梁作为挡烟垂壁,安装在梁下不符合要求。

云飞 2024-06-03 08:44 00 [回复]举报

火灾报警设计规范6.2.9 当屋顶有热屏障时,点型感烟火灾探测器下表面至顶棚或屋顶的距离,应符合表 6.2.9 的规定。由于屋顶受辐射热作用或因其他因素影响,在顶棚附近可能产生空气滞留层,从而形成热屏障。火灾时,该热屏障将在烟雾和气流通向探测器的道路上形成障碍作用,影响探测器探测烟雾。同样,带有金属屋顶的仓库,夏天屋顶下边的空气可能被加热而形成热屏障,使得烟在热屏障下边不能到达顶部,而冬天降温作用也会妨碍烟的扩散。这些都将影响探测器的有效探测,而这些影响通常还与顶棚或屋顶形状以及安装高度有关。为此,需按表 6.2.9 规定的感烟火灾探测器下表面至顶棚或屋顶的必要距离安装探测器,以减少上述影响。     在人字形屋顶和锯齿形屋顶情况下,热屏障的作用特别明显。图 5 给出探测器在不同形状顶棚或屋顶下,其下表面至顶棚或屋顶的距离 d 的示意图。 图5 感烟探测器在不同形状顶棚或屋顶下其下表面至顶棚或屋顶的距离    感温火灾探测器通常受这种热屏障的影响较小,所以感温探测器总是直接安装在顶棚上(吸顶安装)。
所以说感烟不一定,感温吸顶安装

消防网友61836 2024-06-03 08:53 00 [回复]举报

这条不是来自于GB强条规范,是来自消防设施操作员有个火灾探测器安装要求什么有过提及

牛奶面包蛋 2024-06-03 09:16 00 [回复]举报

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 6.2

https://gf.cabr-fire.com/article-257.htm

刘华意 2024-06-03 10:39 00 [回复]举报

感烟探测器并非必须贴顶安装,但其安装位置需满足特定的规范要求。感烟探测器是一种重要的火灾预警设备,它能够在火灾初期通过检测烟雾来发出警报,从而起到保护人们生命财产安全的作用。以下从多个角度详细探讨感烟探测器的安装要求:
1. 房间高度与探测器选择:根据房间的高度和环境条件选择合适的探测器类型是非常重要的。例如,当房间高度不超过14m时,可以考虑设置点型感烟火灾探测器。对于不同高度的房间,探测器的保护面积也会有所不同,如6 m~12 m高的房间,一个感烟探测器的保护面积为80 m²;而6 m以下的房间,其保护面积则为60 m²。
2. 安装间距与位置要求:探测器的安装间距应根据其保护面积确定,并遵循相应的规范限制。在有梁的顶棚上安装探测器时,需要考虑到梁对探测器保护面积的影响,以及被隔断区域所需探测器的数量。此外,探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m,且周围0.5m内不应有遮挡物。
3. 倾斜安装与特殊场所:尽管探测器宜水平安装,但在某些情况下允许倾斜安装,只要倾斜角度不大于45°。对于屋顶有热屏障、锯齿形屋顶或坡度大于15°的人字形屋顶等特殊场所,也有明确的安装要求。
总的来说,感烟探测器的安装并非简单地“贴顶”即可,而是需要综合考虑房间的高度、结构特点以及探测器的性能等因素,按照相关规范进行精确布置。正确的安装不仅能提高探测器的效率,还能确保在火灾发生时能够及时发出警报,最大限度地保护人们的生命和财产安全。

关闭

关闭

手机APP下载