消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

框架装置构筑物在已有火灾报警按钮的情况下,干式消火栓箱内是否还需要设置消火栓按钮?

消火栓按钮的初衷是启动消防水泵或电磁阀,让系统充水,同时显示消火栓使用的大致位置。在框架露天装置安装的干式消防栓箱(供水由消防水带或接合器连接),是否还有必要设置消火栓按钮?是否可以不设置?

寒冰911 | 2024-05-31 09:52
请写下您的回答回答

回答 | 3

ho_race 2024-06-01 11:18 00 [回复]举报

干式消防栓系统的消火栓按钮可以作为快速启闭装置的按钮,打开电磁阀让管网快速充水

消防资源网 2024-06-01 11:32 20 [回复]举报

竖管一般供专职消防人员使用,由消防车供水。不需要设置消火栓按钮。


 石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2018年版)

8.6.5 工艺装置内的甲、乙类设备的构架平台高出其所处地面15m时,宜沿梯子敷设半固定式消防给水竖管,并应符合下列规定:
    1 按各层需要设置带阀门的管牙接口;
    2 平台面积小于或等于50m²时,管径不宜小于80mm;大于50m²时,管径不宜小于100mm;
    3 构架平台长度大于25m时,宜在另一侧梯子处增设消防给水竖管,且消防给水竖管的间距不宜大于50m;
    若构架平台采用不燃烧材料封闭楼板时,该层应设置带消防软管卷盘的消火栓箱。

张冬华 2024-06-01 11:44 20 [回复]举报

7.1.6 干式消火栓系统的充水时间不应大于5min,并应符合下列规定:

    1 在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置;当采用电动阀时开启时间不应超过30s;

    2 当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时,在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮;

    3 在系统管道的最高处应设置快速排气阀。

根据第二条,你这没有电磁阀等,不需要设置


关闭

关闭

手机APP下载