单层公共建筑的水箱容积

规范里没找到单层公共建筑的高位水箱容积是多少,大神帮忙呀

在路上的人 | 2024-05-12 22:56
请写下您的回答回答

回答 | 3

安洪全 2024-05-13 10:55 20 [回复]举报

消防网友68723 2024-05-13 15:45 10 [回复]举报

按多层

香.香 2024-05-15 14:55 10 [回复]举报

先说什么样的建筑需要设置高位水箱,高层民用建筑、大两层且总建筑面积大1万的其它公共建筑 当采用零时高压的消防给水系统应设水箱。单层没有要求应设,当然设了更好。具体做多大还得具体看建筑的使用性质,商店建筑大1万小3万的总建筑面积不小于36m³,大3万不小于50m³。若只是其它的使用性质就参考多层公共建筑不小于18m³