消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

货梯前设有防火卷帘,火警时电梯迫降到首层后防火卷帘也已落下,是否合理?

3层厂房类的建筑,设有货梯,货梯前设计有防火卷帘,火警时,电梯迫降,防火卷帘也随之落下,电梯到一层打开后,此时防火卷帘已经关闭,如果当时电梯内有人不就关在里面了吗,是否合理?

牧雪1984 | 2024-01-19 20:49
请写下您的回答回答

回答 | 5

消防网友75476 2024-01-20 10:26 10 [回复]举报

我觉得不合理,除非是1楼双向开门,一侧是作为疏散用,另一侧作为非疏散通道上的防火卷帘仅作为防火分区分割。另外作为疏散通道上的防火卷帘,应按照规范要求通过温感实行2步降。上述若是1楼货梯单开门,且作为安全出口从该处疏散的,货梯迫降后卷帘已落地,不符合人员疏散和卷帘的控制的要求。如果是设计要求,可要求解释。

南明离火   回复: 消防网友754762024-01-22 09:35

正解

0    0 [回复]举报

好好干 2024-01-21 01:01 10 [回复]举报

不合理,要求厂方整改

周家斌 2024-01-22 09:06 10 [回复]举报

同侧可以设置一防火门疏散或者卷帘两步降

消防265274 2024-02-01 14:47 00 [回复]举报

火警时严禁使用客货电梯。因此火警时应设置为电梯停运自动开门,人员从安全出口步行疏散

关闭

关闭

手机APP下载