消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

【问】消防泵吸水管连接,哪个合理?


消防资源网 | 2024-05-27 08:34
请写下您的回答回答

回答 | 10

奋斗的样子 2023-12-27 23:05 00 [回复]举报

我觉的第一张要合理一点,吸水管要满足自灌式吸水要求,同时最低有效水位的喇叭口淹没高度不低于600MM,设有旋流防止器的不低于200MM。

小朱或者老朱 2023-12-28 08:38 00 [回复]举报

肯定是第二张合理。可以保证水泵的吸水高度

消防网友3189 2023-12-28 09:17 00 [回复]举报

第二张

冰火 2023-12-28 10:06 20 [回复]举报

第一张合理。首先网友说的吸水高度和水泵高度有关,和水位有关,和管道走向无关。进水口淹没高度和喇叭口与水位差有关,和室内配管无关。合理不合理关键在于是否存在向上的U型弯,形成气堵,道理和水泵进口应采用偏芯大小头一样。水池内的进水口都是向下,所以第二种配管在进水管形成了向上的U型弯,存在气堵。解决方法在进水管道最高处装几个向上的小阀门,每次系统充水时排个气。综上所述,第一种合理。

snake 2023-12-28 13:43 20 [回复]举报

第一张合理,吸水管上仰可以减少气蚀,吸水管设置形式差异只影响气蚀量,只要最低水位不设太低就可满足自灌式吸水

周家斌   回复: snake2024-05-23 11:01

第一张是合理的,但是气蚀和气囊是两个概念

1    0 [回复]举报

波- 2023-12-28 17:58 00 [回复]举报

第一个合理,想想偏心大小头,要保证顶平,不形成气囊。第二个会形成气囊

huanglong3721 2024-01-09 17:26 01 [回复]举报

图2是错的,水泵吸水管应平或高于供水管

懒得说 2024-05-25 08:11 00 [回复]举报

主要是消防水池最低有效水位够高,哪种方式都行

南明离火 2024-05-25 14:20 00 [回复]举报

第一种,管顶平接图集有祥细内容

关闭

关闭

手机APP下载