消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

哪条规范能查到外贮压七氟丙烷最大充装密度为1.25KG/L?

老师们,哪条规范能查到外贮压七氟丙烷最大充装密度为1.25KG/L?现在甲方纠结为什么120L的瓶子可以充144KG药剂

皮勤兵 | 2023-11-07 10:17
请写下您的回答回答

回答 | 2

胡胡203 2023-12-20 08:34 00 [回复]举报

气体灭火系统设计规范 GB50370-2005

3.3.10 七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:       1 一级增压储存容器,不应大于1120kg/m³;       2 二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m³;       3 二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m³;       4 三级增压储存容器,不应大于1080kg/m³。

黄辉 2024-01-11 16:46 00 [回复]举报

外储压七氟丙烷灭火系统技术规程 CECS386-2014

4.1.1 储存装置组成应符合下列规定:

    3 驱动氮气瓶和瓶头阀的公称工作压力不得小于最高环境温度时的工作压力,充装压
力不宜大于 15MPa(表压);灭火剂储存容器的装量系数不得大于 0.9


七氟丙烷的液体密度1407kg/L, 按0.9 的装量系数,就是1266.3kg/L


外储压七氟丙烷灭火装置由于没有国标产品标准,一般生产厂家会自己制定企业标准,会规定装量系数。不同厂家的规定值可能不同。

关闭

关闭

手机APP下载