消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

自动喷水灭火系统

自喷规范里有这么一句话"湿式系统、干式系统应在开放一只洒水喷头后自动启动".

但是遇到过一次,闭式喷头被撞坏后,只有被撞坏的喷头向外出水。和此喷头同一防火分区的喷头并没启动。规范里的这个启动是指喷淋泵启动还是指同一防火分区的喷头都会动作。

平心 | 2023-10-27 20:49
请写下您的回答回答

回答 | 6

凡聆 2023-10-28 13:09 10 [回复]举报

水流指示器动作、压力开关动作、喷淋泵启动。

职业消防人 2023-10-29 12:58 10 [回复]举报

这个启动指的是系统启动,并不是其他喷头跟着启动

天迹蓝 2023-10-31 17:43 20 [回复]举报

这里的启动是指启动该系统,简单理解就是启动水泵。你说的喷头都是闭式洒水喷头,只有被火烧爆的喷头才会喷水。

阳明心 2023-11-09 09:41 00 [回复]举报

水流指示器动作、压力开关动作、喷淋泵启动,这些启动的同时

声光,广播,应急灯,防火卷帘,非消电强切,消梯等会联动启动吗

密斯特徐 2023-11-28 17:10 00 [回复]举报

喷头还分开式喷头和闭式喷头,你看的那是常用的闭式的,只碰坏一个,如果是火灾的话,烧碎哪个喷头哪个喷头就喷水。喷淋泵是通过湿式报警阀上的压力开关启动的,作用只是向管网内供水,跟启动喷头是两码事。

消防资源网 2023-11-28 17:31 00 [回复]举报

喷淋泵启动

关闭

关闭

手机APP下载