消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

多层建筑有教学、有办公,怎么定性?

多层建筑,第三层为教学辅导室,第二层为办公室,第三层敞开走廊连接敞开楼梯间,第二层办公,双面布置,疏散走道宽1.5米,请问下这个属于教学楼还是第三层按照教学设计,二层按照办公设计?

WuJ | 2023-09-01 21:30
请写下您的回答回答

回答 | 4

我的是昵称 2023-09-02 09:38 00 [回复]举报

整体建筑属于多种功能组合的建筑,水规和自动灭火按危险级高的设置。

WuJ   回复: 我的是昵称2023-09-02 20:08

还有个问题,多层建筑,第三层为教室,第二层为办公室,两面布房,疏散通道宽度不小于多少米呢?

0    0 [回复]举报

我的是昵称   回复: WuJ2023-09-04 09:55

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)上面都有,你可以买一本或下载个PDF版放在手机里面。需要了就查一下。下面这张图是规范里的数据。但还要现场测量计算的。人员密度 百人疏散指标都是要看现场的。规范里的数值是最低经验要求。教学辅导室应该属于人员密集场所吧。



1    0 [回复]举报

hnlyplszq 2023-09-02 10:01 00 [回复]举报

教学楼与行政办公楼不应合建,如果设置在一起,都要独立成区,设置各自独立的疏散楼梯。

关闭

关闭

手机APP下载