稳压泵的运行状态要不要在消控室中显示

稳压泵的运行状态要不要在消控室中显示,我看规范里是有这个要求的,但是现实中从来没有看过哪个消控室显示稳压泵运行状态的,为什么啊

在路上的人 | 2023-06-14 00:14
请写下您的回答回答

回答 | 2

安洪全 2023-06-14 13:45 00 [回复]举报

可能是不重要吧,火灾时消防泵的启动不靠稳压泵,也没法从稳压泵的启动与停止推断出是否有火灾。


消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014

11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:     

1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;    

2 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态;    

3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。

同同不同 2023-06-15 04:44 00 [回复]举报

运行状态可不显示,电源状态应在消防电源监控主机显示