消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

对于同一防烟分区内不同净高的区域,最小清晰高度是按最高的计算还是最低?

对于同一防烟分区内不同净高的区域,最小清晰高度是按最高的计算还是最低?储烟仓如何计算?

arabella | 2023-03-06 14:15
请写下您的回答回答

回答 | 2

jp 2023-03-07 15:51 00 [回复]举报

最小清晰高度还是按各自层高计算,这个防烟分区的清晰高度取值不低于层高较高处的最小清晰高度,储烟仓在满足GB 51251-2017第4.6.2条要求外,满足排烟口布置要求。

关闭

关闭

手机APP下载