全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
斜屋面厂房净高的确定(排烟窗分别在斜面不同高度上)
厂房为斜屋面,采用顶部开启的电动排烟窗,因电动排烟窗在斜面上,电动排烟窗中心距地高度有几个不同的值,麻烦请教下,这种情况空间净高按排烟窗中心高度的平均值确定还是按最低处或最高处排烟窗中心高度确定厂房净高?
谢谢,在《建筑防烟排烟系统 系统技术标准》第4.6.9条条文说明中空间净高方法确定第(2)条“对于斜坡式顶棚,空间净高为从排烟开口中心到地面的距离。”空间净高按这个来,顶部排烟窗高度不一,不知道净高如何选取