《烟规》3.1.3-2条:中“正对前室入口的墙面”怎么界定?

《烟规》3.1.3-2条:’当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。’中“正对前室入口的墙面”怎么界定?很多项目实际情况因为层高限制,送风口安装顶部不合适,但是风道又无法正对前室的门。

图片中此项目这样送风口安装在侧墙上是否可行?

李哥抓 | 2022-12-02 17:43
请写下您的回答回答

回答 | 1

周家斌 2022-12-02 22:14 20 [回复]举报

不行,风口设置在前室的顶部,其目的是为了形成有效阻隔烟气的风幕;而将送风口设在正对前室入口的墙面上,是为了形成正面阻挡烟气侵入前室的效果。当前室的加压送风口的设置不符合上述规定时,其楼梯间就必须设置机械加压送风系统。