请问各位老师,一路市政给水,设有消防水池以供室内外消防用水。还需要设备用水源吗?谢谢!

国庆 | 2022-09-19 13:35
请写下您的回答回答

回答 | 3

消防网友70814 2022-09-19 17:28 00 [回复]举报

水池满足全部用水量就不用 了

消防黄河 2022-09-19 18:07 00 [回复]举报

不需要了。

永锅 2022-09-23 08:57 00 [回复]举报

消防水池储存室外消防用水时,要设置消防车取水口,不用另设备用水源了。