消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

厂房自然排烟

空间净高7.2米的工业建筑采用自然排烟方式,自然排烟窗面积=排烟量/自然排烟口风速,那这个排烟量怎么计算呢?规范上好复杂的公式

arabella | 2022-08-15 17:34
请写下您的回答回答

回答 | 7

刘丽波 2022-08-16 12:17 00 [回复]举报

规范上也有简单的,查表烟规4.6.3-2,基本上表格最大。

消防黄河 2022-08-16 15:11 10 [回复]举报

烟规,4.6.3.2。即:16.8+(1.8.9—16.8)*0.2*10000    立方米每小时。

arabella   回复: 消防黄河2022-08-17 16:34

这个公式没看懂

0    0 [回复]举报

消防黄河   回复: arabella2022-08-17 18:02

7米是一个标准,8米是一个标准,7.2米线性插值法即以上。

0    0 [回复]举报

arabella   回复: 消防黄河2022-08-18 15:09

*0.2是啥意思

0    0 [回复]举报

消防黄河   回复: arabella2022-08-21 07:43

8米到7米超1米,7.2到7米超了0.2米。0.2米占1米的20%。这里0.2就是指20%。

1    0 [回复]举报

米米果果 2022-12-16 09:52 00 [回复]举报

可以按规范上的表格用线性差值计算,或者用软件计算

关闭

关闭

手机APP下载