6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。

这句话怎么理解?是不能放在配电控制柜内?还是任何控制柜都不能放,如水泵控制柜之类的?

zzqtlh | 2022-03-28 22:57
请写下您的回答回答

回答 | 2

石小东 2022-03-31 12:49 00 [回复]举报

6.8 模块的设置 6.8.1 模块安装在金属模块箱内,主要是考虑保障其运行的可靠性和检修的方便。 6.8.2 由于模块工作电压通常为 24V ,不应与其他电压等级的设备混装,因此本条规定严禁将模块设置在配电(控制)柜(箱)内。     不同电压等级的模块一旦混装,将可能相互产生影响,导致系统不能可靠动作,所以将本条确定为强制条文。

消防小学生刘振 2022-06-07 17:40 00 [回复]举报

都不可以放,一般的控制箱包括风机、水泵、电梯、应急照明、卷帘等控制箱、配电箱例如切非消防用电模块等都不可以放在配电(控制)柜(箱)内。