消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

老旧高层公共建筑150米范围只有一个市政消火栓,消防改造是否还必须设计增设室外消火栓?

老旧高层公共建筑150米范围只有一个市政消火栓,消防改造是否还必须设计增设室外消火栓?

| 2025-04-02 20:52
请写下您的回答回答

回答 | 1

EHS专家-DL 2025-04-03 09:04 10 [回复]举报

需要核实一下现有市政消火栓的流量、压力或保护范围是否能够满足规范要求,如不能满足,则必须增设室外消火栓或等效设施‌。在不具备施工条件(如场地狭窄、无法开挖管道)且经消防部门批准时,可采取替代方案‌(如增设消防水池或加压泵站)等方式。

关闭

关闭

手机APP下载