消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

超细干粉安装

超细干粉安装执行哪个规范?谢谢

王帅 | 2025-03-23 11:11
请写下您的回答回答

回答 | 1

EHS专家-DL 2025-03-24 11:49 00 [回复]举报

一般应该是《建筑设计防火规范》(GB50016)、《干粉灭火系统设计规范》(GB50347);如果涉及特殊场所,如涉及危险化学品存储或使用(如油漆工段),需依据《危险化学品安全管理条例》配置灭火系统,并确保超细干粉的覆盖范围和浓度满足扑灭特定火灾的需求‌;学校、医院等人员密集场所的灭火系统安装需额外符合《建筑防火通用规范》中关于疏散通道保护、设备联动性等要求,避免灭火剂喷洒影响人员逃生。具体安装细节需结合工程实际场景及地方消防部门的技术指南。

关闭

关闭

手机APP下载