现有建筑的消防是否需要符合《通用规范》要求?是否需要消防改造?

发布时间:2025-02-21 08:52消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

问题:

已投入使用的现有建筑(既有建筑),是否需要符合《建筑防火通用规范》GB 55037和《消防设施通用规范》GB 55036要求?与《通用规范》不符的地方,是否需要进行改造?

回答:

在确保原系统正常运行的情况下,已验收合格并投入使用的既有建筑不需要按新标准改造,但其运行维护应满足《建筑防火通用规范》GB 55037第12章使用与维护要求

既有建筑的装修及改造等,应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037和《消防设施通用规范》GB 55036要求,具体可参考《建筑防火通用规范-解读及应用》和《消防设施通用规范-解读及应用》实施。