青鸟火灾自动报警控制器显示回路板故障,是什么原因造成的。

青鸟火灾自动报警控制器显示回路板故障,是什么原因造成的。

畅有理 | 2025-02-11 16:45
请写下您的回答回答

回答 | 2

徐海金 2025-02-18 08:47 00 [回复]举报

短路了、接地了、被雷劈了、串电了,原因可多了。具体情况具体分析

EHS专家-DL 2025-04-08 14:11 00 [回复]举报

排查建议

  • 优先检查线路‌:使用万用表测量回路信号线对地电阻(正常应>20MΩ),排除短路/接地问题‌。
  • 分段隔离测试‌:断开回路分段排查,定位故障设备或线路区间‌