消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室内消火栓手轮是否有质量规定

如图,黑色为一体铸,灰色为焊接的;焊接可能出现质量问题,应急时影响消火栓使用

杨安 | 2025-02-08 11:39
请写下您的回答回答

回答 | 5

消防资源网 2025-02-08 11:55 00 [回复]举报

手轮应涂黑色漆

杨安   回复: 消防资源网2025-02-08 17:24

您好,谢谢您的回答,但是我的意思是如果像灰色(可能是闪光灯造成)那种,是一点一点焊接成的,拧开消火栓的时候就很容易断裂。国家有要求手轮必须是一体式的吗

0    0 [回复]举报

消防资源网   回复: 杨安2025-02-08 17:28

这种质量都很差,没办法

1    0 [回复]举报

陈1111 2025-02-10 08:39 10 [回复]举报

室内消火栓 GB3445-2018

室内消火栓的手轮应采用符合GB/T 9439规定的灰铸铁HT200或机械性能不低于HT200的其他金属材料,当使用碳钢材料制造时,其材料厚度不应小于1.5mm。

赖峰 2025-02-17 17:11 10 [回复]举报

室内消火栓产品质量应满足《室内消火栓》GB3445-2018要求。
5.2.7 室内消火栓的手轮应采用符合GB/T 9439规定的灰铸铁HT200或机械性能不低于HT200的其他金属材料,当使用碳钢材料制造时,其材料厚度不应小于1.5mm。
5.5 手轮
手轮的型式应符合JB/T 7273.3的规定。手轮直径应符合表3的规定。其尺寸的公差应符合GB/T 1804—2000中V级的规定。

关闭

关闭

手机APP下载