消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

火灾严重危险等级场所能使用自动跟踪跟踪定位射流灭火系统吗

比如甲类生产车间

滴水石穿 | 2024-12-19 16:51
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防资源网 2024-12-19 22:15 00 [回复]举报

3.1.2 自动跟踪定位射流灭火系统不应用于下列场所:

    1 经常有明火作业;

    2 不适宜用水保护;

    3 存在明显遮挡;

    4 火灾水平蔓延速度快;

    5 高架仓库的货架区域;

    6 火灾危险等级为现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084规定的严重危险级。

消防巧克力 2024-12-20 17:51 00 [回复]举报

《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》 GB51427-2021 第 3.1.1 自动跟踪定位射流灭火系统可用于扑救民用建筑和丙类生产车间、丙类库房中,火灾类别为A类的下列场所:     1 净空高度大于12m的高大空间场所;     2 净空高度大于8m且不大于12m,难以设置自动喷水灭火系统的高大空间场所。

关闭

关闭

手机APP下载