电厂一层消防稳压泵、气压罐设置在泵房,六层是最高点,静压是0.4,问下在六层还用设置高位消防水箱吗,问什么?

立军 | 2024-12-10 08:38
请写下您的回答回答

回答 | 2

小唐12321 2024-12-10 10:02 00 [回复]举报

3.0.9 高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m²的其他公共建筑,当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱。

消防资源网 2024-12-10 10:12 00 [回复]举报

6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:    

    1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;    

    2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;    

    3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。


你这个也不是稳高压