消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

非消防用电线在吊顶内明敷时是否需要穿管保护?

最好有具体的规范出处,谢谢

迷迭香 | 2024-12-09 16:46
请写下您的回答回答

回答 | 2

suasua 2024-12-09 21:39 00 [回复]举报

GB55037-2022>10.2.3 电气线路的敷设应符合下列规定:
    2 室内明敷的电气线路,在有可燃物的吊顶或难燃性、可燃性墙体内敷设的电气线路,应具有相应的防火性能或防火保护措施;
    

同同不同 2024-12-10 07:22 00 [回复]举报

除火通规外,民用电气设计标准也有相关要求:8.1.6 在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线。

关闭

关闭

手机APP下载