全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
丙二类仓库喷淋系统设计流量,生产性质方便面
丙二类仓库,其中有块区域净高达到10.5m;得出此处喷淋系统设计流量达到120L/S,其他区域设计流量30L/S;总设计流量150L/S,火灾延续时间1h,这样算有误吗?
jinyanwu 2024-12-09 14:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人意见,仅供参考:
不管做什么计算,首先要确定现场属于什么类型,比如丙二类,实际是不能判断的,需要继续提供如是否构成仓库危险级等。同一时间内一个防火分区内同时启动的消防设施的类别,如题所示,要判断120和30是否同时启动,如果在不同分区内,可以认为最大的喷淋流量就是120,不是150。
针对火灾延续时间,采用早期抑制快速响应喷头都是1.0h。如果不是早期抑制响应喷头的话,其延续时间还不一定是1.0h。
jinyanwu 回复: NailniJ2024-12-12 10:18
个人意见,仅供参考:
净空高度10.5,不代表必须选择10.5对应的条款,选择最大12.0,最大储物高度10.5那一项也可以用,或者规范上表5.0.6里面相关的12.0m最大净空高度也可以用。因为最大净空高度只要不超过就能用,所以可选项不只是一个。
选择不同,流量系数就不同了,作用面积内开放喷头数也不一样了。流量就不一样了。
独立的防火分区应该只算一个最大的即可。也就是120.
当然对于5.0.5和5.0.6来说作用时间都是1.0h。
所以有时候算这些需要提供很多现场参数,比如确定喷头的流量系数、喷头设置方式、喷头的最低工作压力等参数。仅仅从现场直立型或者压力值不能直观计算。
定性已经达到了仓库危险等级,且净高在10.5m,规范上表5.0.4-5系统设计基本参数应该就不能用了吧?所有区域防火分区都是独立的。